漏电开关c32能用多少w

3217人浏览 2023-12-25
我来答
    取消
    提交回答
8个回答
  • 786508054
    786508054

    2023-12-25

    最优回答

    8500W是热水器的使用功率吗?如果是就不能使用32A的漏电保护器,因为8500/220=38.64A,最少要用40A的漏保。你仔细看一下即热式热水器的铭牌,你说的8500W可能不是热水器的最大额定功率,可能是热水器热效率。

    0
  • chenweiwei777
    chenweiwei777

    2023-12-25

    原理:正常情况下,火线电流和零线电流相等,开关无动作。当电路漏电、电器漏电或人触电时,有一部分电流分流经地线或大地而不经火线返回电厂,零线电流小于火线电流,当差值到达一定时开关跳闸,起保护作用。接线:一般照明电路无需漏电保护,保护插座电路即可,当然也可以同时保护。上面两根线接电源,下面两根接负载插座。注意:如果你相信我的答案,也可以采纳!

    0
  • jcsbv
    jcsbv

    2023-12-25

    DZ47-60-C32A不是漏电保护器,是空气开关。DZ表示塑料外壳式断路器47表示设计代号 C为照明保护用,32为空气开关的额定电流。

    0
  • kcroom2
    kcroom2

    2023-12-25

    你将220V电源接左边上边那两个孔,注意最左边那孔接火线,右边那孔接零线,不能接反,接反就不起保护作用,右下角那两孔接输出即可。

    0
  • A1628712240
    A1628712240

    2023-12-25

    安装不正确或空气开关坏了

    0
  • sheepmie92
    sheepmie92

    2023-12-25

    简单的算术,根据圆面积计算公式可得出:单芯线导体直径为2.3mm,剥开电线绝缘层,目测金属导体的直径明显大于2mm即可。 您的即热电热水器功率不小4kw以上了。

    0
  • pigbaby7
    pigbaby7

    2023-12-25

    漏电开关dz47LE应该这样接线:1。电源接输入侧、负荷接输出侧。两侧均应按照L接火线,N接零线的方法接线,各接线端务必接触牢靠。2,所接零线接经过漏电开关后,不得重复接地或接设备外露可导电部分。3,接好线后合上开关,按试验按钮3次,应正确动作(即跳闸),才能投入试运行。4,带负荷试验分合3次,均不能有误动作,才能正式投入使用。5,单独安装的漏电开关应便于操作维护,一般距地面不超过1.5米。

    0
  • wuhuafeng
    wuhuafeng

    2023-12-25

    是问C32 漏电保护器能带多少瓦的负载吗?是单相还是三相的呢?选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ijs=In/1.2=32×1.2≈26.7A;计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×26.7×1.732×0.85≈14.9KW;计算承受单相功率:P=UIcosφ=220×26.7×0.85≈5KW;能承受三相负载约14.9KW,能承受单相负载约5KW。C32中“C”表示电磁脱扣器、“32”表示额定电流为32A。

    0