• 专业师傅

  • 全国服务

  • 质量保障

欢迎进入啄木鸟问答频道,这里提供最专业的问答知识
搜索答案
我要提问

地暖铺设施工方法是什么

3008人浏览 2023-07-31
我来答
    取消
    提交回答
3个回答
  • yf只想依赖祢
    yf只想依赖祢

    2023-07-31

    最优回答

    1、地暖施工工艺:边角保温铺设  边角保温铺设地带地面与墙面夹角应清理干净。边角保温采用高发泡PE聚乙烯保温材料,厚10mm,高度为60mm,沿外墙四周铺设,并用绝热层挤塑板挤牢。地下室或一楼直接和土壤接触的地面必须设置防潮层,标准层、顶层绝热层可直接铺设在楼板结构层上,防潮层之间压边需用胶带整条密封,防潮层与墙柱交接处需裁掉多余部分;须连接时间隙小于2mm,膨胀缝上沿的标高差距小于3mm;  2、地暖施工工艺:铺设保温板  按照施工图铺设保温板,紧密铺设,并将铝箔铺设完毕后用胶带粘牢。  3、地暖施工工艺:管路铺设  严格按照设计施工图纸铺设加热管,并用塑料卡钉按照图纸将管材固定于挤塑板上或用绑带固定在钢丝网上。  4、地暖施工工艺:安装分集水器  将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm,集水器中心距地面高度不小于300mm。(如分集水器垂直安装  则分、集水器下端距地面应不小于150mm)考虑装修,背面应预留30mm。  PPR主管切割,应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线;PPR热熔要求干净,这要求PPR管材、管件及热熔器在现场不能随意堆放。注意检查管材、管件接口不能有毛刺、沙尘等异物,否则会造成加沙和砂眼或喉瘤,为将来使用期间的渗漏和堵塞埋下隐患;主管施工期间如未完全连接上(未封口),必须用一次性管口帽进行管路保护,避免装修期间杂物进入管路形成堵塞;  主管安装需用管卡固定,管卡须用膨胀螺栓牢固固定,管卡间间距不得超过1米,不能借用现有吊顶固定主管,主管安装要求横平竖直,水平、垂直度误差不得超过5mm/米;  主管穿墙体楼板打孔前,需再次和业主或装修公司确认位置,尤其是卫生间处楼板,需确认卫生间在打孔后铺地暖前是否会再做一遍防水,如果不作地暖施工前初次防水,需建议业主或装修公司更改位置,或由装修公司负责局部初次防水达到要求,以避免今后因防水惹出不必要的麻烦;  5、地暖施工工艺:检测打压  管路铺设完毕后,检验所安装完毕系统的外观完好进行水压试验,压力不低于0.6Mpa。  6、地暖施工工艺:监督回填砼  按照“回填砼说明”监督系统带压回填混凝土  7、地暖施工工艺:交工会签  待混凝土凝固、养护周期(不小于50h)结束后进行二次打压试验,并进行施工验收,填写交工会签单。

    0
  • lucherking18
    lucherking18

    2023-07-31

    1、铺设绝热层  聚苯乙烯保温板应铺设在平整干净的结构面上。铺设时应切割整齐,间隙不得大于10mm,保温板之间应用胶带粘接平顺。  2、铺设钢丝网  将钢丝网铺设在聚脂真空镀铝膜上,接头处应用绑扎带捆扎牢固钢丝网之间应搭接并绑扎固定。

    0
  • 好吃的小蓝
    好吃的小蓝

    2023-07-31

    一、铺设隔热层首先,施工工人要清理施工现场,地面应当平整、干燥且无杂物。随后,将隔热层铺设于地面。采用湿式铺法,在隔热板上方还需要铺设铝箔纸作为反射层。而干式铺法的隔热层比较特殊,其表面设有凹槽,需在凹槽内铺设镀锌板。对于潮气较大的地面,应在隔热层下加铺防潮层。二、管道铺设按照设计图纸铺设管道铺设于隔热板上,应尽量使管道横平竖直,管道拐弯时,应在圆弧顶部进行固定,不能出现“死折”。据了解,目前比较常见的是回字形旋转式布线。需要注意的是,铺设于水泥填充层中的管道不能有接头。另外,在地暖施工过程中,要注意保护管材,避免踩踏或其他外力破坏。三、连接集/分水器集/分水器的中心间距应为20厘米,分水器在上,集水器在下,集水器应距地面30厘米以上。将地暖管与集/分水器连接,并应在露出地面的地暖管外加设塑料套管。

    0
推荐维修服务:若未解决您的问题,请您直接联系客服或拨打电话: 为你解忧
正规家庭维修哪家好?

·找啄木鸟家庭维修

·人才库累计注册数十万维修工程师

·信息严格加密,放心预约

·预约只需6秒快速完成!

请选择分类
      获取验证码
      维修服务推荐
      特别推荐

      友链交换:
      手机维修