• 专业师傅

  • 全国服务

  • 质量保障

欢迎进入啄木鸟问答频道,这里提供最专业的问答知识
搜索答案
我要提问

吊顶内桥架是不是必须要封盖

3362人浏览 2023-08-01
我来答
    取消
    提交回答
3个回答
  • CATLION123
    CATLION123

    2023-08-01

    最优回答

    你好,盖板时必须的,否则按照吊顶内有可燃物处理消防问题。

    0
  • 爱思晴儿
    爱思晴儿

    2023-08-01

    盖板时必须的,水平敷设的可以不用盖板锁扣。根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,电缆桥架水平敷设时的距地高度不宜低于2.5m,垂直敷设时距地高度不宜低于1.8m。除敷设在电气专用房间内外,当不能满足要求时,应加金属盖板保护。希望我的回答能帮助到您!

    0
  • 贪吃的双鱼宝宝
    贪吃的双鱼宝宝

    2023-08-01

    记得有个医院工程,使用过程中发生停电事故,在配电柜里发现一只烧焦的猫经检查只能是顺着桥架进入的犯了两个错误:1、桥架盖板未封堵严实;2、进配电房桥架内部未作防火封堵。这种事情碰到过了,就小心了。

    0
推荐维修服务:若未解决您的问题,请您直接联系客服或拨打电话: 为你解忧
正规家庭维修哪家好?

·找啄木鸟家庭维修

·人才库累计注册数十万维修工程师

·信息严格加密,放心预约

·预约只需6秒快速完成!

请选择分类
      获取验证码
      维修服务推荐
      特别推荐

      友链交换:
      手机维修