大金空调故障代码u9是什么意思?

2691人浏览 2023-08-02
我来答
    取消
    提交回答
3个回答
  • 漂萍过客123
    漂萍过客123

    2023-08-02

    最优回答

    大金中央空调VRV故障代码  室内机故障  A0外部保护装置动作  A1室内机P板不良  A3冷凝水位异常(浮子开关动作)      A5热交换器热敏电阻故障      A6风扇马达锁住或过载、过流  A7风向调节电动机故障  A9电子膨胀阀故障  AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作      AJ容量设定错误  C4热交换器(1液管)热敏电阻异常      C5热交换器(2气管)热敏电阻异常  C9吸气热敏电阻异常  CJ遥控器热敏电阻异常    室外机故障  E0保护装置动作      E1室外机P板不良  E3高压开关动作:请检测外机是否脏污      E4低压开关动作:机器周围有无油迹  E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障      E6标准压缩机过电流(定频)  E7风扇马达过载或过电流  E8    AC输入过电流  E9电子膨胀阀故障    EA四通阀异常  H3高压开关异常  H4低压开关异常  H6压缩机位置传感器异常      H7风扇马达信号异常  H9室外机空气用热敏电阻异常      F3排除管温度异常  F6制冷剂填充过量  J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流    )  J3排除管热敏电阻短路或开路  J5吸气管热敏电阻故障  J6热交换器热敏电阻故障  J8均油管或液管热敏电阻异常  J9集液器气管热敏电阻故障  JA高压传感器故障  JC低压传感器故障  L3电气盒温度上升  L4变频器散热翅片温度上升异常  L5变频压缩机异常  L8变频器电流异常  L9变频器起动错误  LC变频器与控制PC板之间传送故障  P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相        P4变频器散热翅片温度上升传感器故障    PJ室外机容量设定错误  U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺  U1反相、缺相  U2电源电压不足或瞬间停电  U3未执行试运转  U4室内外机之间传送故障  U5遥控器与室内机之间传送故障      U7室外机之间传送故障  U8主遥控器与副遥控器之间传送故障  U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障      UA室内机台数过多  UC集中遥控器地址重复  UE集中遥控器与室内机之间传送故障  UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容  UH系统故障、制冷剂系统地址未确定  M0集中遥控器PC板故障  M8集中遥控器装置间传送不良      MA集中遥控器装置组合不当  MC集中遥控器地址设定错误

    0
  • Sophie小蕉
    Sophie小蕉

    2023-08-02

    大金空调故障代码u9是内外机信号传输不良,可能存在的原因:1.产品方面:内机或者外机的电脑板出现了故障,或者某块电脑板未正常通电。2.安装方面:连接线接线错误,或者分支过多(最多不得超过三路分支)一般只要从电源和信号两方面去检查就可以。3、U9代码是没有故障的代码显示,当系统中多台内机中有部分机器出现U字开头的故障代码时无故障的室内机的线控器都会出现U9,表示本台内机无故障,这是为了便于维修才设置的。在现场检查时只要确认出现U9以外故障代码的室内机并把故障排除后,再次通电U9也会同时消失。

    0
  • 唯一201314
    唯一201314

    2023-08-02

    你好!  U9代码是没有故障的代码显示,当系统中多台内机中有部分机器出现U字开头的故障代码时无故障的室内机的线控器都会出现U9,表示本台内机无故障,这是为了便于维修才设置的。在现场检查时只要确认出现U9以外故障代码的室内机并把故障排除后,再次通电U9也会同时消失。  希望能帮到你!

    0