• 专业师傅

  • 全国服务

  • 质量保障

欢迎进入啄木鸟问答频道,这里提供最专业的问答知识
搜索答案
我要提问

高压电线的安全距离是多少

3212人浏览 2023-08-09
我来答
    取消
    提交回答
14个回答
  • 小柚子好啊
    小柚子好啊

    2023-08-09

    最优回答

    电压和安全距离  引  言    电在工业和日常生活中应用极为广泛,在工矿企业和家庭中都有品种繁多的电气设备。为保证电气设备和人身安全,必须认真贯彻有关规定,以免使人体受到伤害,财产受到损失。    1.安全电压    交流工频安全电压的上限值,在任何情况下,两导体间或任一导体与地之间都不得超过50V。我国的安全电压的额定值为42,36,24,12,6V。如手提照明灯、危险环境的携带式电动工具,应采用36V安全电压;金属容器内、隧道内、矿井内等工作场合,狭窄、行动不便及周围有大面积接地导体的环境,应采用24或12V安全电压,以防止因触电而造成的人身伤害。    2.安全距离    为了保证电气工作人员在电气设备运行操作、维护检修时不致误碰带电体,规定了工作人员离带电体的安全距离;为了保证电气设备在正常运行时不会出现击穿短路事故,规定了带电体离附近接地物体和不同相带电体之间的最小距离。安全距离主要有以下几方面:    2.1设备带电部分到接地部分和设备不同相部分之间的距离(见表1)    2.2设备带电部分到各种遮栏间的安全距离(见表2)    2.3无遮栏裸导体到地面间的安全距离(见表3)    2.4电气工作人员在设备维修时与设备带电部分间的安全距离(见表4)    2.5安全距离的其他规定  表1  各种不同电压等级的安全距离表2  设备带电部分到各种遮栏间的安全距离  表3  无遮栏裸导体到地面间的安全距离  表4  工作人员与带电设备间的安全距离    2.5.1电气设备的套管和绝缘子的最低绝缘部位对地距离,通常应不小于2500mm。    2.5.2围栏向上延伸,在屋内距地面2300mm处,在屋外距地面2500mm处,与围栏上方带电部分的距离,应不小于表1中规定的数值。    2.5.3设备在运输时,外廓到无遮栏裸导体的距离,应不小于表4中规定的数值。    2.5.4不同时停电检修的无遮栏导体间的垂直交叉距离,应不小于表4中规定的数值。    2.5.5带电部分到建筑物和围墙顶部的距离,见表5。表5  带电部分到建筑物和围墙顶部的安全距离    2.5.6屋内出线套管到屋外通道路面的距离:35kV及以下为4000mm,60kV为4500mm,110kV~220kV为5000mm。    2.5.7海拔超过1000m时,表3中规定的数值应按每升高100m增大1%进行修正。对35kV及以下的而海拔低于2000m时,可不作修正

    0
  • CATLION123
    CATLION123

    2023-08-09

    这个要根据伏数来定的,最少的距离是5米。谢谢,希望能帮到你

    0
  • 威斯东wisdom
    威斯东wisdom

    2023-08-09

    要看多少伏

    0
  • 专业的吃货一枚
    专业的吃货一枚

    2023-08-09

    1——10千伏  5米  35——110千伏  10米  154——330  千伏  15米  500千伏  20米  要看架设高度是否符合上述标准,如果不符合,电力公司当然有责任.

    0
  • 正版TJ状妈
    正版TJ状妈

    2023-08-09

    明文规定,电压为10千伏的架空电力线路导线与建筑之间垂直距离不应小于3米,电压330千伏的不应小于7米。附:“根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下为1.0米,1千伏至10千伏为1.5米,35千伏为3.0米,66千伏至110千伏为4.0米,154千伏至220千伏为5.0米,330千伏为6.0米,500千伏为8.5米

    0
  • 酒窝喵喵兔
    酒窝喵喵兔

    2023-08-09

    要看多少伏的,还有要看架设高度是否符合上述标准,一般情况下1到10千伏是5米,35到110千伏10米,150到300千伏15米,500千伏以上20米

    0
  • 小东家1985
    小东家1985

    2023-08-09

    至少5米左右吧,根据多少伏来定

    0
  • 小聪聪爱妈妈
    小聪聪爱妈妈

    2023-08-09

    最少五米,但是要根据多少伏来定

    0
  • CSYMiracle
    CSYMiracle

    2023-08-09

    平行距离一般在5米左右。

    0
  • Crystallam88
    Crystallam88

    2023-08-09

    根据有关电力设施保护规定,对于一个110千伏的变电站输电高架线而言,它的保护区域是线外10米范围,换言之,只要在距离电线10米远之外的地方,电磁辐射的安全是有保证的。而对于220千伏和500千伏的输变电系统电线,其保护区域分别是15米和20米。

    0
  • bluesky588
    bluesky588

    2023-08-09

    关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:      1kV以下高压线的安全距离为4米;      1-10kV高压线的安全距离为6米;      35-110kV高压线的安全距离为8米;      154-220kV高压线的安全距离为10米;      350-500kV高沿线的安全距离为15米。      以上是从电磁辐射角度考虑的。电磁辐射对人体的伤害是严重的,况且是在电缆离房屋垂直距离不足5米的情况下,能够感受到电磁噪音。    若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:      1kV以下:1.0米;      1kV-10kV:1.5米,      35kV:3.0米,      66kV-110kV:4.0米,      154kV-220kV:5.0米,      330kV:6.0米,      500kV:8.5米。

    0
  • chunping1988
    chunping1988

    2023-08-09

    国务院发布的《电力设施保护条例》以及实施细则都只规定了高压线与建筑物的“水平安全距离”,而没有提及“垂直安全距离”,可见“水平安全距离”的重要性远远大于“垂直安全距离”。即便退一步说,电力行业标准中也同时规定了“水平安全距离为5米”,两者应该是并列关系,缺一不可,怎能“断章取义”地只说“垂直安全距离”而不提“水平安全距离”呢?    其实,上海市规划局在2002年6月14日也出台了《上海市高压线电力走廊规划控制线宽度规定》,明确规定220千伏高压线电力走廊宽度必须为30至40米,此规定未提及“垂直安全距离”。  

    0
  • zizzandwzy
    zizzandwzy

    2023-08-09

    各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:  1千伏以下        1.0米  1——10千伏      1.5米  35千伏         3.0米  66——110千伏    4.0米  154——220千伏   5.0米  330千伏        6.0米  500千伏        8.5米

    0
  • 文文兔18
    文文兔18

    2023-08-09

    1千伏以下  1.0米  1-10千伏  1.5米  35千伏  3.0米  66-10千伏  4.0米  154-220千伏  5.0米  330千伏  6.0米  500千伏  8.5米

    0
推荐维修服务:若未解决您的问题,请您直接联系客服或拨打电话: 为你解忧
正规家庭维修哪家好?

·找啄木鸟家庭维修

·人才库累计注册数十万维修工程师

·信息严格加密,放心预约

·预约只需6秒快速完成!

请选择分类
      获取验证码
      维修服务推荐
      特别推荐

      友链交换:
      手机维修