2平方的电线能带多少千瓦

2811人浏览 2023-08-21
我来答
    取消
    提交回答
8个回答
  • yy190057453
    yy190057453

    2023-08-21

    最优回答

      2.5平方的电线能带16千瓦(三相),电流为30安培。  查上表,得2.5平方的铜线载流量为30A,所对应的功率为:  P=1.732UIcosφ  =1.732x0.38x30x0.85  =16kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)  单相市电时:  P=UI=0.22x30=6.6kw。

    0
  • maolijunaaa
    maolijunaaa

    2023-08-21

    4平方足也。2.5也行

    回答:

    0
  • shoxzl
    shoxzl

    2023-08-21

    一般2.5平方铜芯线能带3.5~5.5千瓦。而国标GB4706.1-2005规定电线负载电流值:铜芯线截面积2.5 平方,允许长期电流16A~25A ,换算功率3500~5500W。具体使用因导线长度、连续使用时间长短以及使用方法(穿管、直埋等影响散热因素)等因素不同而区别选用。

    回答:

    0
  • 1124464901
    1124464901

    2023-08-21

    大约为4.4kw。一般家用的电压就是220v,电线能承载的功率=电流*电压附表是一般电线的最大电流承载,2.平方的铜芯线最大承载30A,在实际使用中,为了安全起见,长时间使用的状态下,建议为20A左右。

    回答:

    0
  • 364717704a
    364717704a

    2023-08-21

    一、2.5mm??的橡皮绝缘铝线的安全载流量为21A。1、单相电源负载额定功率P=U×I×cosφ=0.22×21×0.90=4.16kw(额定电压U为0.22kv、功率因数cosφ按0.90)。2、三相电源负载额定功率P=√3×U×I×cosφ=1.732×0.38×21×0.90=12.44kw。(额定电压U为0.38kv、功率因数cosφ按0.90)。二、2.5mm??的橡皮绝缘铜线的安全载流量为28A。1、单相电源负载额定功率P=U×I×cosφ=0.22×28×0.90=5.54kw(额定电压U为0.22kv、功率因数cosφ按0.90)。2、三相电源负载额定功率P=√3×U×I×cosφ=1.732×0.38×28×0.90=16.59kw。(额定电压U为0.38kv、功率因数cosφ按0.90)。

    回答:

    0
  • qq250820823
    qq250820823

    2023-08-21

    你好2.5平方的电线能带16千瓦(三相),电流为30安培。P=1.732UIcosφ  =1.732x0.38x30x0.85  =16kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)  单相市电时:  P=UI=0.22x30=6.6kw。

    回答:

    0
  • WZX423
    WZX423

    2023-08-21

    (1)5500/380=14.5A(2)150平方毫米的铝线x2=300A 150平方毫米的铜线400A

    回答:

    0
  • QKYF886
    QKYF886

    2023-08-21

    没有2平方的电源线,只有1.5和2.5平方的电源线。1.5平方的铜芯线最大可以承受3300瓦的电器功率,2.5平方的铜芯线最大可以承受5000瓦 的电器功率。