哪位知道电梯5方通话是哪5方?

3592人浏览 2023-09-25
我来答
    取消
    提交回答
3个回答
  • cherryhu111
    cherryhu111

    2023-09-25

    最优回答

    供应电梯五方通话系统  1、无须布线可实现外线市话的拨出和拨入。  2、可随意设立值班室,二线制,布线成本低,主机可接200台电梯子局,传输距离5-7公里。  3、可预先设定电话号码,一键拨号,如值班室无人接听可自动转接已设电话号。  主要特点:  1、双线制通讯方式,节省连线,便于现场连接。  2、主、副机音量大,抗干扰能力强,通话清晰。  技术参数:  1.输入电源:220/110V  AC(50HZ)  2.工作电压:12/6V  DC  3.最大传输距离:2000M  4.副机音量:>60db  5.信噪比:优于3db  6、线路允许Rmax

    0
  • 我叫金三世
    我叫金三世

    2023-09-25

    电梯五方通话是一种专用于电梯轿厢、电梯控制机房、管理中心之间的对讲,可实现五方的通话属于安防对讲行业中的一个系列。其功能如下:  1、当某部电梯发生故障时,呼叫中控机后,中控机所得到的故障电梯指示是交换机所管理的电梯全部,不能精确到哪一部电梯出现故障,但可以通过一对一对讲与轿厢内人员确认故障电梯位置。  2、电梯五方通话可以通过增加电梯对讲机,实现监控中心或值班室、机房、轿厢、轿顶、坑底多方通话。  3、电梯内主动呼叫主机后通过交换机的管理可实现一对一的通话。  4、如果中控机主动通话,交换机所管理的多部电梯同时接收,并且多部电梯里的说话全部传回中控台。

    0
  • 与食俱进a
    与食俱进a

    2023-09-25

    电梯轿厢,电梯机房,电梯轿顶,电梯底坑,物业值班室五方通话并不是法规和国家标准的直接要求,法规和国家标准上写得比较原则,而采用五方通话是满足这些法规和国家标准的比较简明的方法。现在提供一些法规和国家标准的规定供参考:TSG  T7002-2005《曳引和强制驱动式电梯型式试验细则》(该细则是法规级的)18.1轿内报警装置  轿厢内应装设乘客易于识别和触及的报警装置18.2报警装置的电源  该装置的供电应来自紧急照明电源或等效电源(连接到公用电话网的除外)18.3轿内报警装置的型式  紧急报警装置应采用一个双向对讲系统,以便与救援服务持续联系。在启动此对讲系统之后,轿内被困乘客应不必再做其它操作18.4对讲系统  如果电梯行程大于30m,在轿厢和机房之间设置由紧急电源供电的对讲系统或类似装置18.5井道内的报警装置  如果在井道中工作的人员存在被困危险,而又无法通过轿厢或井道逃脱,应在存在该危险处设置报警装置。该报警装置也应符合上述18.2和18.3条的规定