消防设施检测内容一、火灾自动报警系统1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;7、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;8、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号;二、消防供水系统1、检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况;2、检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等;3、检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等;4、检测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间,主备泵和主备电源转换功能等;5、检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等;三、室内消火栓系统1、检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;2、检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等;3、检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状;4、检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度;5、检查手动启泵按钮的设置及其功能;四、自动喷水(雾)灭火系统1、检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等;2、检查水流指示器和信号阀的安装及其功能;3、检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能;4、检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等;5、对报警阀组进行功能试验;6、对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验;五、防排烟及通风空调系统1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值;2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能;3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况;4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验;六、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁1、对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测;七、气体灭火系统1、检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和安装状况;2、对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序,查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常
2023-11-07
1、检查栓内配件是否齐备、完好,并填写《消防栓检查表》;2、检查栓门把手是否完好,栓门开关有无卡销,锁、玻璃有无损坏;3、指示灯、报警按钮、警铃是否齐全,有无脱落;4、栓门是否完好。二、室内消火栓的保养1、完成月保养中的所有内容;2、开栓门检查水带有无破损、发黑、发霉现象。如有,应立即进行修补、清洗或更换;3、水带展开交换摺边后重新卷起;4、检查水枪头与水带,水带与水龙头之间的联接是否方便可靠,如有缺损应及时修复;5、清除栓内阀门阀口附近锈渣,将阀杆上油防锈;6、将栓内清扫干净,部件存放整齐后,关上栓门;
2023-11-07
室内消火栓的检查内容、标准及检验程序 室内消火栓的检查主要包括消火栓、管路和水源三部分。
2023-11-07
您好,很高兴为您解答。一、室内消火栓系统日常检查要求及方法:1、室内消火栓系统管网不应有漏水。2、室内消火栓箱内配件(消火栓、水枪、水带、消防卷盘)齐全、完好。3、消火栓应方便使用,不应被遮挡影响使用。4、出口处满足压力要求 我们在检查中可使用压力表测试管网压力,或者连接水带作射水试验,检查管网压力是否正常。一般普通建筑消火栓系统充实水柱不得小于7米。甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库)室内消火栓系统的充实水柱不得小于10米。高层工业建筑、高架库房消火栓系统的充实水柱不得小于13米。高层民用建筑高度在100米以下时,要求消火栓系统的充实水柱不得小于7米,100米以上时不得小于15米。5、消防水泵应能正常启动 消火栓系统的远程启动有两种方式:一是将消火栓泵的控制柜设置在自动状态,通过火灾报警控制设备的联动控制启动消火栓泵;二是将消火栓泵的控制柜设置在自动状态,按下消火栓箱内的启泵按钮启动消火栓泵。6、稳压装置应满足要求 稳压装置的检查按如下方式进行:一是略微开启气压给水装置与系统连接的检修阀,观察气压给水装置的压力下降缓慢。如下降缓慢,则说明气压罐运行正常;二是使气压给水装置的压力下降至下限,稳压泵应启泵;停止放水,压力应上升,压力达到上限时,稳压泵就停止。如上述动作正确,说明稳压装置能自动启、停。希望能帮助到你哦~
2023-11-07
室内消火栓的检查主要包括消火栓、管路和水源三部分。1、消火栓的检查。室内消火栓箱内应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤或其它损坏。每半年至少进行一次全面的检查维修。2、供水管路的检查。3、水源的检查。
·找啄木鸟家庭维修
·人才库累计注册数十万维修工程师
·信息严格加密,放心预约
·预约只需6秒快速完成!
室内消火栓的检查主要包括消火栓、管路和水源三部分。1、消火栓的检查。室内消火栓箱内应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤或其它损坏。每半年至少进行一次全面的检查维修。2、供水管路的检查。3、水源的检查。
阅读全文1.不锈钢消火栓箱,设备名称:不锈钢消火栓箱,用途:地铁站、隧道、学校、商场、写字楼,报价:198.00元;2.不锈钢消火栓箱,类型:消火栓箱,设备名称:水带箱|材质:不锈钢,报价:350.00元;以上价格均来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
阅读全文弱电一般包括直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在32V以内。家用电器中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路等,直流电压一般在24V以内。智能化系统一般包括了楼宇设备自动化系统、通讯自动化系统和办公自动化系统,俗称“3A”。
阅读全文内景观设计说明的内容:室内设计是根据建筑物的使用性质、所处环境和相应标准,运用物质技术手段和建筑设计原理,创造功能合理、舒适优美、满足人们物质和精神生活需要的室内环境。这一空间环境既具有使用价值,满足相应的功能要求,同时也反映了历史文脉、建筑风格、环境气氛等精神因素。明确地把“创造满足人们物质和精神生活需要的室内环境”作为室内设计的目的,现代室内设计是综合的室内环境设计,它包括视觉环境和工程技术方
阅读全文依据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010(2013版)主要检测参数有苯,TVOC,氨,氡,甲醛。室内环境监测范围: 居室、办公室、公寓、饭店、学校、 居室、办公室、公寓、饭店、学校、 幼儿园、养老院、医院、飞机、轮船、 幼儿园、养老院、医院、飞机、轮船、 潜水艇等一切人居住活动的室内环境范 围。
阅读全文通常室内消防栓箱内有一个栓头,一盘水带,一支水枪,有的里面有消火栓启泵按钮
阅读全文中央空调费电的原因主要有以下几点: 1. 大功率运行:中央空调的功率通常较大,以满足整个建筑物的制冷或制热需求。大功率设备在运行时会消耗更多的电能。 2. 长时间运行:为了保持室内的舒适温度,中央空调可能需要长时间运行,特别是在炎热的夏季或寒冷的冬季。长时间的运行会导致耗电量增加。 3. 能效比问题:不同型号和品牌的中央空调能效比可能存在差异。能效比低的空调在相同的制冷或制热效果下,会消耗更多的电
啄木鸟维修
回答
中央空调出现咕咕声可能有多种原因,以下是一些常见的原因和解决方法: 1. 管道中有空气:这是最常见的原因之一。当管道中有空气时,水在流动时会产生咕咕声。解决方法是通过排气阀排出管道中的空气。 2. 水流量不足:如果水流量不足,水在管道中流动时会产生咕咕声。这可能是由于管道堵塞、水泵故障或水阀未完全打开等原因引起的。解决方法是检查管道是否堵塞,清洗过滤器,检查水泵是否正常工作,并确保水阀完全打开。
啄木鸟维修
回答
中央空调的制冷剂通常是在室外机的蒸发器中加入的。 需要注意的是,给中央空调添加制冷剂是一项专业的操作,需要由专业的技术人员进行。在添加制冷剂之前,需要先对中央空调进行检测和评估,以确定是否需要添加制冷剂以及添加的量。 如果你发现中央空调制冷效果不佳,建议你联系专业的空调维修人员进行检查和维修。他们可以使用专业的工具和设备来检测中央空调的制冷系统,并根据检测结果进行相应的维修和保养。
啄木鸟维修
回答
中央空调可以在睡觉时开着,但需要注意以下几点: 1. 温度设置:确保温度适中,不过冷或过热。一般来说,适宜的睡眠温度在 18-24 摄氏度之间。 2. 风速调节:将风速调低,避免直吹身体,以免引起不适。 3. 定时功能:利用定时功能,在入睡后自动关闭空调,避免长时间运行造成能源浪费和健康问题。 4. 空气质量:定期清洁空调滤网,确保室内空气质量良好。 5. 保湿措施:空调运行时会使室内空气变得干燥
啄木鸟维修
回答