• 专业师傅

  • 全国服务

  • 质量保障

欢迎进入啄木鸟问答频道,这里提供最专业的问答知识
搜索答案
我要提问

室内消火栓箱安装规范是怎样的

8457人浏览 2023-11-07
我来答
    取消
    提交回答
3个回答
  • 天吃星星蒂小娜
    天吃星星蒂小娜

    2023-11-07

    最优回答

    4.3  室内消火栓系统安装主控项目4.3.1  室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。    检验方法:实地试射检查。一般项目4.3.2  安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。  检验方法:观察检查。4.3.3  箱式消火栓的安装应符合下列规定:    1  栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。    2  栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm    3  阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为l00mm,允许偏差±5mm。    4  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。    检验方法:观察和尺量检查。

    0
  • 沙沙小小囡
    沙沙小小囡

    2023-11-07

    1、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;    2、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内;      3、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m;    4、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;    5、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。

    0
  • 神之雪1314
    神之雪1314

    2023-11-07

    室内消火栓应符合下列要求:        1、室内消火栓应设在明显易于取用地点。推荐维修服务:若未解决您的问题,请您直接联系客服或拨打电话: 为你解忧
正规家庭维修哪家好?

·找啄木鸟家庭维修

·人才库累计注册数十万维修工程师

·信息严格加密,放心预约

·预约只需6秒快速完成!

请选择分类
      获取验证码
      维修服务推荐
      特别推荐
      友链交换:
      手机维修