4.3 室内消火栓系统安装主控项目4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 检验方法:实地试射检查。一般项目4.3.2 安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 检验方法:观察检查。4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定: 1 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 2 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm 3 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为l00mm,允许偏差±5mm。 4 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。 检验方法:观察和尺量检查。
2023-11-07
1、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角; 2、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内; 3、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m; 4、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓; 5、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。
2023-11-07
室内消火栓应符合下列要求: 1、室内消火栓应设在明显易于取用地点。·人才库累计注册数十万维修工程师
·信息严格加密,放心预约
·预约只需6秒快速完成!
阅读全文室内排水管安装办法(1)管材和管件应符合设计要求和施工规范的规定。(2)管道穿越地下室外墙或地下构筑物的墙壁处,应采取防水措施, 设置防水套管。(3)管道应避免布置在可能受重物压坏处。(4)排水管道的坡度应符合设计要求,正负误差不得超过设计要求 的三分之一。(5)排水管道的横管与横管的连接,应采用 45 度三通或 45 度四通 和 90 度斜四通,也可以采用顺水三通。立管与排出和管端部的连接, 宜
阅读全文公共卫生间隔断一般标准型坐厕:900(W)×1200(D)×1900(H) 在砌蹲台时蹲台深度要砌到1250mm深、宽蹲坑与蹲坑之间1000mm;比较小的公共卫生间隔断尺寸是800*900mm。一般公共卫生间隔断门的尺寸都是控制在1.1-1.3米左右,但是具体得看现场的施工情况在确定。而高度一般就是1.83m如果做高点的话,就是在2m左右。在国内一般的,都是在1.85米,而在国外的,因为身高的原因
阅读全文你好,木结构梁架设计规范是厚度为 5厘米的方木胶合的门扇,其耐火极限为 1小时;截面为17×17厘米的木梁,其应力达到10兆帕,耐火极限为40分钟;截面为15×15厘米,高3.5米,应力达到4兆帕的木柱,25分钟后才破坏;而截面为29×29厘米的木柱,应力达6 兆帕,50分钟后才破坏。由此可见,木构件是具有一定的耐火性能,特别是截面较大的构件。这是因为木材是由中空的细胞组成,热导率较小。并且木材在
阅读全文多层建筑的窗台高度标准就是900mm,一般来说窗台高度在800-1200mm之间。其中以实验室一类建筑最低,要求800-1000m,厂房一般在1200mm左右。住宅建筑一般都是900mm,太低了容易出现危险,太高了影响采光,因此要适中。一般情况下900mm高的窗户已经满足了安全要求,阳台之类都会按建筑规范要求设置1050-1200mm安全栏杆。
阅读全文闭水实验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。 蓄水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水高度一般为30-100mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格。一般在屋面、卫生间或有防水要求的房间做此试验。蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2-3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。
阅读全文要拆开储物柜,里面有个盖板,抜出来,更换就行的,
匿名用户
回答
制冷系统泄漏,制冷剂全跑光了,压缩机虽运转,但系统中无制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降毛细管中阻塞,制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降在环境温度低于温度控制器正常的启动温度时,应检查电冰箱的低温开关是否打开
啄木鸟家庭维修
回答
热水器安装位置的要求:家用机外机应安装在通风良好的位置,主机顶部不得高处水箱顶部,这样能使产品效率能够达到最佳状态扩展资料注意事项格力空气能热水器的水箱放在室内或阳台,必须在水箱附近预设一个标准地漏,保持常开状态,并在水箱周边安装隔水设施预设的热水管要求保温,尤其是安装有回水管道的热水系统
匿名用户
回答
微波炉按键没反应,修达达介绍了以上两种方法,用户先关闭电源再进行检修,如果损坏严重,建议直接更换购买新的微波炉,相比维修费用会更划算微波炉如果按了开关键,没有反应,主要可能是接触不良、按钮老化等问题,下面为大家分析一下微波炉的检修方法(3)如果阻值为无穷大,说明保险管损坏,需要更换
匿名用户
回答