    你好,1)  小型托幼﹑医院﹑疗养院建筑﹑儿童活动场所﹑老年人建筑楼内只设置一部疏散楼梯;多层局部升高两层部位,人数之和超过50  人,每层建筑面积超过200m²,设置一部疏散楼梯,均不符合《建规》5.3.2  条的规定。2)  两个安全出口最近边缘距离不应小于5.0m。3)  疏散通道在楼层或顶层被大空间用房﹙如会议室、展室、报告厅、活动室等﹚所阻断,不满足安全疏散要求。4)  疏散楼梯在某层转换位置(超高层建筑通向避难层的楼梯除外),不能连续疏散。不符合《高规》6.2.6  条规定。5)  设剪刀楼梯的高层塔式住宅,剪刀楼梯在首层仅有一个安全出口,不符合安全疏散要求。6)  不符合《建规》7.4.5  条规定的室外楼梯不能作为应急疏散的第二安全疏散出口。7)  房间或管线井的门不应开向楼梯间或前室。8)  袋形疏散走道距离超限,  不符合安全疏散要求。9)  前室或合用前室面积不够,不符合规范散要求。10)  疏散楼梯外墙窗或幕墙应与其它部位有防火分隔措施并应满足规范要求。11)  变形缝处不宜设防火门,无法避免时应设置在楼层较多一侧且门开后不应跨越变形缝。12)  高层建筑房间面积大于60m²设置一个疏散门、尽端房间面积大于75m²设置一个疏散门、托幼建筑等班级用房面积大于120m²只设一个疏散门、游乐场所的房间面积大于50m²置一个疏散门均不符合安全疏散要求。13)  应加强对人员密集场所﹙如影剧院、商场、展馆等﹚疏散宽度的审查。

    0
  • 爱美食小雅
    爱美食小雅

    2023-11-08

    室外疏散楼梯间的设置要求:(1)楼梯及每层出口平台应用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1h。(2)在楼梯周围2m范围内的墙上,除疏散门外,不应开设其他门窗洞口。疏散门应采用乙级防火门,且不应正对梯段。(3)楼梯的最小净宽不应小于0.9m,倾斜角一般不宜大于45°,栏杆扶手高度不应小于1.1m。

    0
  • 刺猬最女王
    刺猬最女王

    2023-11-08

    如果,你所在建筑是高层,则适用《高规》,如果是多层,则应适用《建规》。室外钢楼梯的疏散要求设置,应严格规范要求执行,具体如下:  《高层民用建筑设计防火规范》6.2.10:  室外楼梯宽度可计入疏散楼梯总宽度内。室外楼梯和每层出口处平台,应采用不燃材料制作。在楼梯周围2.00m内的墙面上,除设疏散门外,不应开设其它门、窗、洞口。疏散门应采用乙级防火门、且不应正对梯段。《建筑设计防火规范》7.4.5:  室外楼梯符合下列规定时可作为疏散楼梯:1  楼梯段和平台均应采取不燃材料制作。楼梯段的耐火极限不应低于0.25h;2  通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启;3  除疏散门外,楼梯周围2m  内的墙面上不应设置门窗洞口。疏散门不应正对楼梯段。