铜芯电线电缆载流量是多少

3417人浏览 2023-12-25
我来答
    取消
    提交回答
3个回答
  • 饭兜兜兜得牢
    饭兜兜兜得牢

    2023-12-25

    最优回答

    铜芯电线电缆载流量【简单算法】:10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量相应的截面积100mm2以上乘以乘以216mm2、25mm2乘以435mm2、50mm2乘以370mm2、95mm2乘以2.5如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)以上是按铝线截面积计算铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推

    0
  • 神之雪1314
    神之雪1314

    2023-12-25

    铜芯电缆导线安全载流量计算:10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。对于70、95mm2  的导线可将其截面积数乘以2.5倍。对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。以上数值是铝线的,铜线的按大一级算,例如10平方的铜线按16平方的铝线计算

    0
  • 小巴布2022
    小巴布2022

    2023-12-25

    一:电线电缆载流量定义:   1:载流量:在规定条件(敷设条件;温度条件)下,导体能够连续承载(非短路)而不致使其稳定温度(过高则烧坏)超过规定值(绝缘体的最高温度)的最大电流。   2:载流量影响因素: A导体的布置方式(敷设条件),B环境温度(25或更高),C绝缘材料(塑料或其他)等有关。 3:电线有哪些截面规格(平方mm):   0.3;0.5;0.75;1;1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;    二:一般铜导线载流量:    根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5-8A/mm2,铝导线的安全载流量为3-5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A;4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A (最大值) 2mm2:2*5(10)---2*8(16):10-16A; 2.5mm2:2.5*5(12.5)---2.5*8(20)A; 4:4*5(20)---4*8(32A); 6:6*5(30)---6*8(42);