问问大家空调室内机漏氟要怎么判断

3080人浏览 2024-01-10
我来答
    取消
    提交回答
3个回答
  • 凯利的心窝
    凯利的心窝

    2024-01-10

    最优回答

    一试:空调开启半个小时后,是否能达到设定温度(制冷量与房间匹配的空调),运行灯是否亮一会儿灭一会儿(压缩机象冰箱一样,开一会儿停一会儿),否则,乃是缺氟现象。  二测:  用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10  度以上,就算正常。效果好的空调差值可达15度左右。温差过小则缺氟。  三看:  在开机15  分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器上均匀布满冷凝水,如果一半儿没有或结霜结冰都不正常。  四摸:室外机如果在能摸到的地方(一定保正安全),开机15分钟后,摸外机的两个阀门,应有很大的温差。细管结霜说明缺氟,粗管结霜则为系统流通不畅。  五察:  用压力表测量检查空调运转压力(不主张用户检查,有安全隐患),  还可察看室内机接头和室外机阀门是否有油腻现象,如果有明显的油腻现象则表明有泄漏。因为油氟互溶,漏氟必漏油,漏油必漏氟!  另外:  空调加氟一段时间后,有出现效果不好。需要再次加氟之前必须检查漏点  ,彻底解决。

    0
  • 静香陈陈
    静香陈陈

    2024-01-10

    一,手摸用手摸空调后面冷凝百叶扇,如果手感温度不凉或没有热度,而且压缩机仍在工作,说明已经跑氟了。二,眼看在制冷状态,调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃至8℃,运行15分钟后,看室内机液压管(即细的那根铜管),应无结霜现象,否则,该机有漏氟故障。铜管连接头是否有油迹,如有油迹,也表明有漏氟现象。三,耳听如果发现压缩机自开机时就一直在工作,没有停机的震动,压缩机自震的声音比新购时大,可能是因漏氟引起的异常声音。四,测温。找一只温度计,靠近冷风出口,看表温指示是否比室温低6℃至8℃,如低于此温度或不足5℃甚至与室温相差无几,而且压缩机仍在工作,证明氟已跑净。五,鼻闻将房间密闭(关窗、关门)开空调一段时间,如果你可以在空调边上闻到煤气和臭鸡蛋混合一样的味道,可以肯定小量泄漏

    0
  • bluesky588
    bluesky588

    2024-01-10

    1、观察里面的空调机的冷冻机油有没有渗漏,如果有可以被解释漏氟。2、棉布沾肥皂水被检到位,等待几分钟,如果有肥皂泡进而出现漏氟。3、电子检漏仪探头在几秒钟的主题,如果有声音就是漏氟。4、如果空调的冷凝器和蒸发器在系统内可能有泄漏的情况下,检测到的填充压力材料渗透水,直到气泡的水面平静后,看是否有必须证明漏氟。5、如果上述方法不能确定是否有可能漏氟,那么就可以使用该方法的真空测试,该系统完全撤离,大约一个小时后用压力表检查压力似乎没有上升。如果是漏氟,可以判断。