    分别是代表设备容量、需用系数、计算负荷、计算电流

    0
  • GUSAMA_NIU
    GUSAMA_NIU

    2024-01-10

    这些数据是设计院算出来的,根据实际情况算的,设计院有他们的公式Pe指的是设备的额定容量 Kc是需要系数 Ij是计算电流,cos是指功率因素在建筑电气的三相电路中 我们一般是这样进行负荷计算的:计算容量=额定容量X需要系数计算电流=计算容量×需要系数/(根号3倍额定电压×功率因数) 这里明显就是Ij=30.7×0.8÷(1.732×0.38×0.75)=49.75A≈49.8A也就说这里的功率因数取得是 0.9希望能帮到你!1

    0
  • wanghansea123
    wanghansea123

    2024-01-10

    Pe 是用电设备容量,单位是千瓦KX是需要系数,也叫做同时系数COS是设备的功率因数Pjs是计算容量单位是千瓦Ijs是计算电流,单位是安培

    0
  • wodtadd
    wodtadd

    2024-01-10

    Pe是设备容量、、、、Kx是需要系数、、、、Ijs是计算电流、、、、Pjs 是计算功率 他们之间的关系如下:Pj=Kx*Pe.Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380v 是额定电压。

    0
  • lijingtrista
    lijingtrista

    2024-01-10

    用电设备容量、需要系数、设备的功率因数、计算容量、计算电流。其中pjs=pe*Kx。Ijs=Pjs/(√3*380*0.8)

    0
  • z1003997908
    z1003997908

    2024-01-10

    Pe是额定功率,Kx是需要系数,Pjs是计算功率,ljs是计算电流

    0
  • wangbj183
    wangbj183

    2024-01-10

    依次为:Pe有功功率、Kx需要系数、Pjs计算功率、Ijs计算电流。 还有CosΦ表示功率因数。它们之间的关系如下:Pj=Kx*Pe.Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380V为额定电压。