空调高压阀漏气怎么办

2900人浏览 2023-07-07
我来答
    取消
    提交回答
1个回答
  • 小啄
    小啄

    2023-07-07

    最优回答

    如果是喇叭口的部位,只需要拧紧阀门即可,如果是截止阀漏气了,那就需要更换一个新的截止阀。在拆机的过程中,如果用力不当,则会导致高压阀漏气。

    1、如果是高压阀的喇叭口部位出现漏气,这种情况下,可以将喇叭口拧紧,重新将喇叭口进行扩口。

    2、如果是高压阀阀体出现漏气现象,这种情况无法自行维修,建议找专业人员将阀体进行更换了。

    3、空调室外机连接管与室外机高压阀之间的连接是靠喇叭口维持的,如果在新空调安装的时候,安装人员操作不当或者用力不当,就会导致进行连接的喇叭口处已经扩过口的铜管出现破裂,从而导致空调发生冷媒泄漏。

    4、如果出现漏气现象,建议将空调的高压阀关闭,将连接处的喇叭口拆下来,用管刀将原来扩口的部分割掉,然后重新进行扩口,之后重新连接空调室内外机。

    步骤如下:

    1、将空调系统管路内的制冷剂排净。

    2、卸掉阀体。

    3、将型号对应的新阀体焊接到空调的系统管路上。

    4、加制冷剂。