消防控制室门窗设计有什么规范?

3517人浏览 2023-08-11
我来答
    取消
    提交回答
3个回答
  • 魔吞不動城
    魔吞不動城

    2023-08-11

    最优回答
    0
  • 听话呵呵
    听话呵呵

    2023-08-11

    1、消防控制室应至少由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置或其组合设备组成;应能监控消防系统及相关设备(设施),显示相应设备(设施)的动态信息和消防管理信息,向远程监控中心传输火灾报警及其它相应信息。2、消防系统及其相关设备(设施)应包括火灾探测报警、消防联动控制、消火栓、自动灭火、防烟排烟、通风空调、防火门及防火卷帘、消防应急照明和疏散指示、消防应急广播、消防设备电源、消防电话、电梯、可燃气体探测报警、电气火灾监控等全部或部分系统或设备(设施)。3、建筑或建筑群具有二个及以上消防控制室时,应符合下列要求:3.1、上一级的消防控制室应能显示下一级的消防控制室的各类系统的相关状态。3.2、上一级的消防控制室可对下一级的消防控制室进行控制。3.3、下一级的消防控制室应能将所控制的各类系统相关状态和信息传输到上一级的消防控制室。3.4、相同级别的消防控制室之间可以互相传输、显示状态信息,不应互相控制。4、消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。5、消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等。
    0
  • cathryn0603
    cathryn0603

    2023-08-11

    建筑设计防火规范: 一.甲级防火门窗: 1.防火墙上开门、窗时,应为火灾时自动关闭的甲级防火门、窗。 2.相邻建筑,较低建筑耐火等级不低于二级,较高建筑外墙开口为甲级防火门、窗(或防火分隔水幕,或按防火分配分隔的要求的防火卷帘)。其最小间距可为3.50米。 3.中庭:当上下层相连通面积超过一个防火分配允许面积时,应:房间与中庭相通的开口部位为能自行关闭的甲级防火门窗;与中庭相通的过厅通道等处,设火灾时能自行关闭的甲级防火门,或在火灾时能自动降落按防火分配分隔要求的防火卷帘。 4.地下商场总面积超过20000㎡,需局部相通: 用防火隔间方式的,连接门为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 用避难走道方式的连接处设火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 用防烟楼梯间的,楼梯间及前室的门为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 5.燃油、燃气、锅炉房、油浸电力变压器等,布置在民用建筑内,与其它部位间开门应为甲级防火门。 6.柴油发电机房在民用建筑内,与其它部位间开门应为甲级防火门。 7.二者的储油间应为甲级防火门。 8.防火分区间用防火卷帘代替防火墙时,耐火极限3.0h,应符合背火面温升的制定条件,若符合背火面辐射热的制定条件时,应设自动喷水灭火系统。防火卷帘尚应具有防烟性能。 9.消防电梯机房与其他电梯机房房间开门时应为甲级防火门。二.乙级防火门窗: 1. 人员密集公共建筑封闭楼梯间门为乙级防火门,其他建筑可用双向弹簧门。 2. 封闭楼梯间首层门厅为扩大封闭楼梯间时,与其他走道部位间用乙级防火门。 3. 地下室楼梯间(无论是单独的还是与上部楼梯共用)在首层设乙级防火门。 4. 防烟楼梯间及前室的门为乙级防火门。5. 防烟楼梯间首层扩大防烟前室与其他部分分隔的门为乙级防火门。 6. 消防电梯前室门为乙级防火门。 7. 室外楼梯疏散门为乙级防火门。 8. 防火墙两侧的门窗为固定窗或火灾时能够自动关闭的乙级防火窗时,此门窗 洞口之间最近边缘的水平距离可不限(在转角附近,内转角两侧墙上门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不小于4m,设有可以加防火窗的放宽条件)。 9.建筑内消防控制室、固定灭火系统设备室、消防水泵房、通风空气调节机房,门为乙级防火门。 10.通廊或居住建筑,超过两层想不设封闭楼梯间,户门应为乙级防火门。 11.除此之外的居住建筑超过6层,或任一层建筑面积大于500㎡时若户门或通 向疏散走道、楼梯间的门窗为乙级防火门、窗,可不设封闭楼梯间。 12.住宅中,电梯井与疏散楼梯相邻布置时,户门若为乙级防火门,可不封闭楼 梯间。 13.医院中的洁净手术室或手术部,在建筑中歌舞娱乐放映游艺场所、居住建筑中的托儿所、幼儿园的儿童活动场所、老年人建筑与其他场所分隔,开门时应为乙级防火门。 14.剧院后台辅助用房、一、二级耐火建筑的门厅,除住宅外其他建筑内的厨房隔墙上的门窗应为乙级防火门、窗。 15.歌舞娱乐放映游艺场所,在一、二、三层以外的其他楼层时厅室的疏散门应为乙级防火门。 16.舞台上部与观众厅闷顶之间隔墙上的门应为乙级防火门。 17.封闭楼梯间,防烟楼梯间和前室、消防电梯间前室、合用前室间不应设卷帘门。
    0
推荐维修服务:若未解决您的问题,请您直接联系客服或拨打电话: 为你解忧
正规家庭维修哪家好?

·找啄木鸟家庭维修

·人才库累计注册数十万维修工程师

·信息严格加密,放心预约

·预约只需6秒快速完成!

请选择分类
      获取验证码
      维修服务推荐
      特别推荐

      友链交换:
      手机维修