95平方铜芯电缆能带168千瓦设备。 按口诀确定电缆的安全载流量。95平方铜芯按120平方铝芯算,120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,因此120x2.5=300A。总功率计算如下: P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=168kW。(按三相市电计算,cosφ为功率因数,一般取0.85) 铝电缆的安全载流量口诀为: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。 口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。希望我的回答能帮到您,谢谢您,望采纳
2023-07-20
铜芯电缆95平方毫米能载250千瓦。能带多少功率与导线的载流量有关,导线的载流量又与导线绝缘材质、敷设环境、敷设方式、配电距离等有直接关系的。这里你没有讲明两个重要的参数,电缆导线的材质是铜芯还是铝芯的,绝缘材料是材质是什么等。
2023-07-20
铜芯线在空气中可以载125A,如果是电缆也可以达到100A以上。220V单相可以带25千瓦,380V三相可以带65千瓦左右。希望我的回答能帮到你,望采纳
·找啄木鸟家庭维修
·人才库累计注册数十万维修工程师
·信息严格加密,放心预约
·预约只需6秒快速完成!
95平方铜芯电缆能带168千瓦设备。
阅读全文一平方铜芯能承受7A电流 。
阅读全文4平方的铜电线穿塑料管敷设允许安全载流量是25(A) ,一般家用电器都使用220伏单相电,根据公式:功率=电压×电流 那么220×25=5500(W) 4平方的铜电线能带5500瓦的电器。
阅读全文具体要看电线的铺设方式了,还有套管的材料是塑料管还是金属管。暗线铺设其安全电流大约在32A左右,最大可以带动7000瓦左右的电器功率,明线铺设安全电流在40A左右,最大可以带动8800W的电器功率。希望我的回答对您有帮助
阅读全文没有2平方的电源线,只有1.5和2.5平方的电源线。1.5平方的铜芯线最大可以承受3300瓦的电器功率,2.5平方的铜芯线最大可以承受5000瓦 的电器功率。
阅读全文4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。如果你家的负荷基本上在7-8KW左右,4平方的铜芯线勉强可以,电线穿管载流量要打8折,夏季高温季节电线可能会发热烧焦。所以平常用电尽量避免全部电器同时开启。
阅读全文要拆开储物柜,里面有个盖板,抜出来,更换就行的,
匿名用户
回答
制冷系统泄漏,制冷剂全跑光了,压缩机虽运转,但系统中无制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降毛细管中阻塞,制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降在环境温度低于温度控制器正常的启动温度时,应检查电冰箱的低温开关是否打开
啄木鸟家庭维修
回答
热水器安装位置的要求:家用机外机应安装在通风良好的位置,主机顶部不得高处水箱顶部,这样能使产品效率能够达到最佳状态扩展资料注意事项格力空气能热水器的水箱放在室内或阳台,必须在水箱附近预设一个标准地漏,保持常开状态,并在水箱周边安装隔水设施预设的热水管要求保温,尤其是安装有回水管道的热水系统
匿名用户
回答
微波炉按键没反应,修达达介绍了以上两种方法,用户先关闭电源再进行检修,如果损坏严重,建议直接更换购买新的微波炉,相比维修费用会更划算微波炉如果按了开关键,没有反应,主要可能是接触不良、按钮老化等问题,下面为大家分析一下微波炉的检修方法(3)如果阻值为无穷大,说明保险管损坏,需要更换
匿名用户
回答